采暖立管的支架怎样确定的呢?我在用一栋高层住宅,大概立管多少米应该设定一个固定支架呢?规范有要求的吗?谢谢啦
采暖立管的支架怎样确定的呢?我在用一栋高层住宅,大概立管多少米应该设定一个固定支架呢?
规范有要求的吗?谢谢啦
2楼
规范没有明确的说
一般固定支架和补偿器的设置原则是保证和其分支的位移不超过40MM
住宅立管宜取小一些,个人建议使位移不超过20~30MM
可以参考技术措施2003
回复
3楼
当然有啊!验收规范《GB50242-2002》
采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:
1.楼层高度小于或等于5M,每层必须安装1个;
2.楼层高度大于5M,每层不得小于2个;
3.管卡安装高度,距地面庆为1.5--1.8M,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
回复
4楼
管井内的支吊架分为固定支架和活动支架,活动支架按照3楼的规定设置。
固定支架按照管道补偿方式确定设置的间距,举例来说,DN100的立管采用波纹管补偿隔50m安装一个。
但一般楼层没有那么高吧,如果采用L型自然补偿,长边最大距离为30m。
管径越小,固定支架设置距离越短。
这样的话,我估计一般建筑在管井中间位置设置一个固定支架就足够。
个人意见。
回复
5楼
以下是引用iwbwy在2008-06-13 12:18:23.0发表的内容:
这样的话,我估计一般建筑在管井中间位置设置一个固定支架就足够。
支架是根据补偿器来确定位置的吗?
回复
6楼
我也同意四楼的意见,多层住宅设置一个就已经足够了
回复
7楼
每层必须安装1个。楼高小于40米无需补偿器。
回复