变压器并联运行的问题?
dong118888
dong118888 Lv.3
2008年06月12日 09:35:47
来自于变压器
只看楼主

我们这里有一台1250KVA和一台2500KVA变压器(只有1台在用),现在需要检修其中一台,但车间要求不能停电,可以瞬间并联运行吗,保证车间不停电,如果可以,要怎样去进行倒闸操作,注意什么?请高手指教!!!

我们这里有一台1250KVA和一台2500KVA变压器(只有1台在用),现在需要检修其中一台,但车间要求不能停电,可以瞬间并联运行吗,保证车间不停电,如果可以,要怎样去进行倒闸操作,注意什么?

请高手指教!!!
免费打赏
dong118888
2008年06月12日 11:46:28
2楼
怎么没人知道吗?
回复
hellohello11
2008年06月12日 13:22:41
3楼
两台变压器能不能并联运行,只看容量是不行的,必须满足三个条件:变比、短路电压比和连接组标号相同,否则不能并联。
回复
lingxuct
2008年06月12日 17:23:42
4楼
“可以瞬间并联运行吗”?按规范二台变压器并列运行条件没有,但不是绝对不行,因为是短时操作并列一下,只要满足条件是可以的:
1、结线组别二台变压器是一致的;
2、相位也是一致的;
3、所带负荷小于小的一台变压器容量;
4、每相(二台变压器之间)基本无电位差;
5、高压侧是同一母线过来的!!!
回复
dong118888
2008年06月13日 15:49:46
5楼
谢谢楼上的,你列的几项基本都是满足的
回复
bjh_0008
2008年07月06日 13:11:07
6楼
可以并联运行,条件是1,电压相同、变比相同、接线组别相同,其中最大容量的变压器不要超过最小容量的3倍。满足以上条件就可以并联运行。
回复
bjh_0008
2008年07月06日 13:11:38
7楼
可以并联运行,条件是,电压相同、变比相同、接线组别相同,其中最大容量的变压器不要超过最小容量的3倍。满足以上条件就可以并联运行。
回复
cqtino
2008年07月06日 15:51:34
8楼
呵呵,我这方面的知识很欠缺,学习了:lol
回复
aaa7791
2008年07月13日 21:08:01
9楼
呵呵,我这方面的知识很欠缺,学习了 :victory:
回复
jianglun--1
2008年07月15日 09:11:04
10楼
谢谢了,又学了不少东西
:lol :lol :lol
回复
dong118888
2008年07月29日 10:45:48
11楼
我经过测试,高压侧电压不一样,也就是电压不相等
回复

相关推荐

APP内打开