急!发电机房平时通风用换气次数到底多少合适
mybinks
mybinks Lv.4
2008年06月11日 12:15:29
来自于通风排烟
只看楼主

发电机房平时通风(发电机未工作)用换气次数,论坛上有的说10-15次,有的说6次好了,到底多少合适一点,麻烦各位高手指导一下。

发电机房平时通风(发电机未工作)用换气次数,论坛上有的说10-15次,有的说6次好了,到底多少合适一点,麻烦各位高手指导一下。
免费打赏
dengjunbo42
2010年11月19日 14:57:19
22楼
是6次还是12次?
回复
gtbilly
2010年11月19日 17:10:28
23楼
电气专业常用数据标准图有详细的柴发机组参数,柴发通风基本可看成排除余热,污染换气通风一般比余热通风小,完全可以用柴发机组参数来计算出准确度高进排风量,只花一点时间而已,没必要非死在换气次数这条路上吧,如果没数据就按照15次来嘛
回复
wyuhxw
2010年12月02日 11:31:42
24楼
支持:lol :hug: :victory:
回复
longjian13
2010年12月03日 15:33:38
25楼
我是来学习的
回复
yuzhuobing
2011年02月25日 17:36:07
26楼
发电机房是否需要做事故排风?
回复
leiyongjian
2011年03月09日 14:57:35
27楼
顶啊。有好野啊楼主~~~!!!
回复
jiangdeli
2011年03月09日 15:06:14
28楼
来得正好,正要找这个资料,下载来看看先,希望用得上,多谢楼主无私奉献
回复
jiangdeli
2011年03月09日 15:07:00
29楼
不错,挺好用的,非常感谢楼主~~~~希望下次有更多的资料可以给大家分享~~~再次感谢
回复
l_xxiang
2011年04月27日 16:12:50
30楼
下载不了,没币
回复
niliucn
2011年05月05日 22:51:05
31楼
资料很有用,下载了,谢谢!