关于新系统水泵软接的问题??
dunham-bush
2008年06月10日 17:24:51
来自于中央空调
只看楼主

公司新安装的一台冷水机组,主机安装在一楼,冷却塔安装在大楼户外被架高5m左右;在最近调试时出现冷却水泵橡胶软接开启水泵后自动凹陷的现象,停机后又自动复原;根据计算冷却塔和水泵流量及对应管径对应机组应该是足够瞒住的,请问各位是什么原因造成的这种现象????

公司新安装的一台冷水机组,主机安装在一楼,冷却塔安装在大楼户外被架高5m左右;在最近调试时出现冷却水泵橡胶软接开启水泵后自动凹陷的现象,停机后又自动复原;根据计算冷却塔和水泵流量及对应管径对应机组应该是足够瞒住的,请问各位是什么原因造成的这种现象????
免费打赏
ylttzkx
2008年06月11日 13:42:22
2楼
应该是进水侧吧,水泵进水阻力太大,可能是进水管太小,或进水阀门关小了,冷却水泵橡胶软凹陷说明管内负压严重.
回复
summer_cad
2008年06月24日 11:38:42
3楼

水泵进水侧的阀门应该全开。
建议水泵运行的时候将水泵的出水阀门关小一点,然后用末端的阀门来调节水泵使其到达工作点
回复
lujia80
2008年06月25日 13:21:03
4楼
同意楼上的观点,按照严格要求,水泵进水管道应比出水管大一号。
回复
wshpq
2008年09月19日 09:50:29
5楼
进水侧阻力大,造成的原因可能有,1、管径偏小;2、弯头、三通多局部阻力大;3、最简单的方法把过滤网拆下来。
回复
qtorange
2008年09月19日 10:24:36
6楼

过滤网拆下来,阻力能减小很多吗?
回复