关于消防水池体积
lhz-lyxg
lhz-lyxg Lv.2
2005年03月07日 21:05:53
只看楼主

26层商住楼,底部四层商场,其余为住宅。本人按一类高层做,火灾延续时间取2小时,室外消火栓用水量由外网供给,消防水池体积为288+108=396立方米。可审图的不过,敬请各位发表看法。

26层商住楼,底部四层商场,其余为住宅。本人按一类高层做,火灾延续时间取2小时,室外消火栓用水量由外网供给,消防水池体积为288+108=396立方米。可审图的不过,敬请各位发表看法。
免费打赏
hxhlyh
2008年08月02日 13:03:39
2楼
狗屁审图员!!!!!
回复
hlchsh
2008年11月07日 23:41:40
3楼
按3小时计算,高规有规定呀
回复
2003whllmy
2008年11月08日 21:23:22
4楼
你这种楼消防应该按照一类高层商业楼考虑,因为你的商业部分是多层,而按普通商住楼处理应是底层为商业网点.
回复
hutianxixi
2008年11月20日 11:14:56
5楼
wo按3小时计算,高规有规定呀..................................
回复
hcy2005
2009年02月25日 20:03:49
6楼
一般按3小时计算,不过也不是绝对的
回复
yghglg
2009年06月10日 16:53:11
7楼
看有关部门该楼如何定性:商住还是综合(商业)楼
回复
lr20032004
2009年07月09日 11:25:38
8楼
《高规》7.3.3:商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
回复
lr20032004
2009年07月09日 11:26:00
9楼
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
回复
lr5222629
2009年07月09日 15:35:34
10楼
你说室外消火栓用水量由室外管网提供,能满足吗
回复

相关推荐