关于梁底拆模问题,紧急!!!
nanjingtaoyong_1
2008年06月09日 11:08:56
来自于闲聊茶吧
只看楼主

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中对于梁、板拆模中所提的要求,跨度大于8m的为100%,在2-8m之间的为强度的75%。我现在的梁、板经同条件试压后的强度为设计强度的92%,请问是不是拆模的条件还需等上一层的平台砼浇筑完毕后才能拆除下层的梁、板模板?

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)中对于梁、板拆模中所提的要求,跨度大于8m的为100%,在2-8m之间的为强度的75%。我现在的梁、板经同条件试压后的强度为设计强度的92%,请问是不是拆模的条件还需等上一层的平台砼浇筑完毕后才能拆除下层的梁、板模板?
免费打赏
hjclass1313
2008年06月28日 17:11:35
2楼
不需要,一切以规范进行
回复
cat_zyu
2008年06月30日 12:00:44
3楼
:lol 不用说,同条件试压后的强度为设计强度的92%,达不到100%,监理就不同意你拆底模。
回复

相关推荐