两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一
kv123
kv123 Lv.12
2008年06月09日 01:08:08
来自于建筑施工
只看楼主

混凝土规范第10.2.1条 钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径);下部纵向钢筋水平方向的净间距不应小于25mm和d。梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。请问“梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。”这是为什么?

混凝土规范
第10.2.1条 钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。为什么只限制两层以上的钢筋?
lulinjia
2010年07月30日 17:27:40
2楼
梁是受弯构件,承受上部力后梁的下部受拉易破坏,所以对下部筋有此要求
钢筋中距是混凝土里的钢筋圆心间的距离,数值越小,强度越大。

[ 本帖最后由 lulinjia 于 2010-7-30 17:40 编辑 ]
回复
ljz728
2010年07月30日 21:53:58
3楼
第一个问题:因为梁主要靠下部钢筋受力,梁上部钢筋很少有两层的(除了支座处),故梁上部钢筋一般不存在这种问题。
第二个问题:主要是考虑到梁受力的变形较大时,如果上下钢筋的间距不够大,会影响其粘结性,严重时会使钢筋与混凝土剥离,混凝土与钢筋不能同时工作,梁的承载力也就会大大下降。钢筋层数越多,这种问题就越明显。
愚见。
回复

相关推荐