有关于无尘室厂房(非高层)防火阀的设置讨论
luizs@co163
2005年03月07日 17:34:47
来自于通风排烟
只看楼主

<<洁净厂房设计规范>>2001版,规定风管穿越防火分区的隔墙,穿越变形缝的隔间墙两侧,穿越空调机房的隔墙及楼板处,垂青风管与每层水平风管交接的水平风管处应设置防火阀。我的疑问:1.若变形缝处无隔间墙,就不设防火阀; 2.安装防火阀的位置在隔墙的前置(即气流先穿防火阀),且不超过0.2m; 3.穿墙或楼板处的风管铁皮以1.6mm厚; 4.风管到屋顶的楼板或外墙不装防火阀; 5.以上防火阀均是70度的,且带电讯号(即关断后导通回馈);

<<洁净厂房设计规范>>2001版,规定风管穿越防火分区的隔墙,穿越变形缝的隔间墙两侧,穿越空调机房的隔墙及楼板处,垂青风管与每层水平风管交接的水平风管处应设置防火阀。

我的疑问:1.若变形缝处无隔间墙,就不设防火阀;
2.安装防火阀的位置在隔墙的前置(即气流先穿防火阀),且不超过0.2m;
3.穿墙或楼板处的风管铁皮以1.6mm厚;
4.风管到屋顶的楼板或外墙不装防火阀;
5.以上防火阀均是70度的,且带电讯号(即关断后导通回馈);
6.若业主要求以NFP规范,则采用嵌墙式防火阀,附检查口;
7.一工程曾在变形缝处隔间墙一侧安装防火阀,也能通过;
8.苏州消防支队要求防火阀设单独吊架;
不知各位有没有什么其它意见?

1110188223147.gif

免费打赏
kylecs
2005年03月07日 17:45:19
2楼
1、无隔墙时,有时候会要求做一段垂壁,然后装防火阀;
2、按规范是变形缝两边都要装,其他地方似乎前后都可以(个人认为在气流来的方向效果比较好);
3、2.0mm
4、通到室外的情况一般都不用装,除非外面是其他防火分区;
5、你说的防火阀还是防烟阀呀??也不一定要用带电讯号的吧~~
6、不清楚
7、那是验收不太严格
8、防火阀都要设单独吊架的,不然的话风管支撑不住~
回复
luizs@co163
2005年03月07日 22:22:45
3楼
2.0mm?写错了吧?哪能这边精确呢!差不多就好了,呵呵!
苏州这边几个工地检查,消防支队都要求带电讯号。我也知道没什么用处的。
回复
hhbox
2005年03月08日 09:30:08
4楼
2楼说的很好了,我补充一点看法供您参考吧!
高规中穿变形缝处就要求设防火阀,不一定要有隔墙.
回复
kylecs
2005年03月08日 11:05:34
5楼
我说的2.0mm,是在材料表上写的~

实际上很可能薄一点点
回复
luizs@co163
2005年03月09日 12:03:49
6楼
2.0mm厚的镀锌钢板,这个规定可以在哪个规范查到?
回复
luizs@co163
2005年03月26日 10:05:40
7楼
防火阀有时装在墙外侧有时却装上墙里面,这有什么区别吗?
回复
jswgq-55
2005年03月27日 10:13:36
8楼
装在墙里面,机构如何动作?
回复
zht2004
2005年03月31日 14:24:00
9楼
5、你说的防火阀还是防烟阀呀??也不一定要用带电讯号的吧~~


最好带,电气联锁控制用的啊!
要不出了问题没及时反馈,不就麻烦啦!


3.穿墙或楼板处的风管铁皮以1.6mm厚;
可参照高压风管或除尘系统风管不低于1.5mm{采用焊接,刷防火漆}

如果要咬口连接则只有用1.2mm的,也没别的依据!
回复
zht2004
2005年03月31日 14:26:38
10楼
1.若变形缝处无隔间墙,就不设防火阀;
要设!!·!!


7.一工程曾在变形缝处隔间墙一侧安装防火阀,也能通过;


应该予以通过!!!
回复
luizs@co163
2005年04月07日 20:30:58
11楼
看洁净室设计规范里说垂直风管与水平交叉处,在水平风管上设置防火阀。
我搞不懂了,为什么放在水平风管上?
防火阀的功能不是防火分区的建立的情况吗?
回复

相关推荐

APP内打开