GCK360KVAR 电容柜请教
daiyu83
daiyu83 Lv.3
2008年06月05日 12:45:59
只看楼主

各位给个参考价,看看,另帮忙看下图纸有什么问题没,请多指教

各位给个参考价,看看,另帮忙看下图纸有什么问题没,请多指教

1212642114273.JPG


1212642114309.JPG

免费打赏
daiyu83
2008年06月05日 12:46:55
2楼
图纸
回复
daiyu83
2008年06月05日 12:50:08
3楼
柜子是8000*1000*2200!!3mm厚板
回复
星湖
2008年06月05日 17:29:03
4楼
打字 细心点哈。800*1000*2200

就这图,看不出什么问题,为什么每路有两个信号灯,常规的,我们都是1个,即投切指示。板子也不用那么厚,2mm的板差不多了吧。
回复
姜振祥
2008年06月06日 12:48:08
5楼
他全是ABB的元气件,很贵,但不知道能用吗,我们做360KVRA一般需要两台柜子,一台放不下。我每台的报价在3万左右哦。
回复
3464990
2008年06月06日 15:33:50
6楼
每路用2只灯 比一只灯多有个作用 一个灯只能起投切指示作用
两个灯 在电容器内部放电电阻损坏的情况下 灯会起到放电作用
回复
daiyu83
2008年06月08日 12:29:42
7楼
一台放不下吗?汗!
有没做柜子的朋友帮忙算下啊,最大一台柜子可以做到多少容量??240KVAR???
回复
lzsir2000
2008年06月10日 08:22:03
8楼
800宽柜子恐怕有点小,做成1000*1000的应该差不多
由于不知道你选用的柜型,母线的规格,所以报价上很难具体把握
粗略估计应该在5万~6万之间
回复
daiyu83
2008年06月10日 16:19:11
9楼
我也没办法哦,是改造旧柜体,夹在低压馈线和低压总柜之间,原来是800宽的哦!
我现在改为10*30KVAR,300KVAR的 800宽应该可以放的下了
垂直母排是50*6的就可以了,水平排原来有的!
回复
tom667196
2008年06月11日 15:53:30
10楼
完全可以放下,最多后部加安装梁放两排.只不过断路器要选大一些.
回复
vbn
2008年06月11日 16:17:25
11楼
应该要1000宽的柜子才可能放下。1000*1000**2200 ,单台柜子最大上360kvar 即12路*30kvar。知道了不?