10kV额定电流630A,选多大截面积的电缆型号?
hooshun
hooshun Lv.2
2008年06月05日 08:58:04
只看楼主

通常,10kV环网柜中安装的额定电流630A电缆,选择哪种电缆型号?截面积选择多大的呢?谢谢各位!!

通常,10kV环网柜中安装的额定电流630A电缆,选择哪种电缆型号?截面积选择多大的呢?

谢谢各位!!
hooshun
2008年06月05日 17:53:56
2楼
补充:是铜芯电缆。
回复
互感器
2008年06月05日 22:31:52
3楼
互感器上面是按电流密度1.8A来计算,电缆应该取得大一些
回复
zhangjukang
2008年06月06日 22:33:33
4楼
YJV22-240mm^2
回复
hooshun
2008年06月07日 15:50:15
5楼
谢谢 4楼!!我确认是这个答案。
谢谢zhangjukang!!!
回复
han1983tao
2008年06月08日 23:24:37
6楼
对什么对 240的铜缆有多大载流量啊?环网柜的载流量是开关和母排的,选什么样的电缆要跟你实际的负荷情况选。主干线一般为满足规划发展的需要都选的大。
回复
123xq123
2008年06月11日 04:31:33
7楼
这么大的电流?汗......我看还是提高35kV电压等级吧,电压损耗巨大!
回复
ymq0913
2008年06月25日 14:54:27
8楼
YJV22-300mm^2
回复
高瞻
2008年06月25日 16:18:58
9楼
我同意7楼的看法 为何不升高电压等级呢?
回复
sxtydzwyg
2008年07月02日 14:16:20
10楼
需要 考 虑热稳定!
回复
sushibo4321
2008年07月03日 10:02:28
11楼
如果是进线电缆,因该根据变压器的 容量来确定;
因为高压开关的电流等级最小都是630A啊!!
所以我觉得240mm是大了!!
回复

相关推荐