用PKPM计算的结果没出现N的,但是老师说900梁高应该要布置抗扭钢筋,请问什么时候需要布置

用PKPM计算的结果没出现N的,但是老师说900梁高应该要布置抗扭钢筋,请问什么时候需要布置
免费打赏
s-kun
2008年06月05日 01:18:58
2楼
有扭矩就需抗扭筋。有些梁从实际受力上分析有扭矩(边框架梁,井字梁的主梁),可是计算模型将其忽略的简化。
这时需人工干预。
回复
hanziyu52
2008年06月06日 23:28:21
3楼
但构造的腰筋就可以抗扭吧,为何非要布置抗扭钢筋呢
回复
andy_yee@co163
2008年06月07日 00:31:12
4楼
1.计算出现N,说明计算中出现扭矩,需要人工干预.梁顶面和底面单边纵筋也参与抗扭,假如N>梁顶面底面单边纵筋,需要另加抗扭筋,比如计算N=10cm2,梁顶面底面各2D20,那么10>6.28,需要另加抗扭筋.代号N
2.混凝土规范规定,(梁截面高度-板厚)>400,需要加构造梁侧筋,代号G
3.计算抗扭筋N和构造梁侧筋锚固长度不同
回复
macuicui0524
2010年01月19日 14:21:12
5楼
ddddddddddddddddddddd
回复
macuicui0524
2010年01月19日 14:21:42
6楼
ddddddddddddddddddddd
回复
mjjcch
2010年01月19日 14:37:57
7楼
同意4楼的意见,顶
回复
qq814799347
2010年03月03日 14:15:41
8楼
可有人具体的补充一下,不是很透彻呀!!谢谢!!!
回复
zhoujiaxing-6
2010年03月03日 14:29:11
9楼
构造钢筋是“G“开头的,受扭钢筋是“N”开头的,锚固长度不一样,作用也不一样
回复
yqq150150
2010年03月15日 10:25:43
10楼
学习下
回复
linghonghua111
2010年05月20日 15:18:30
11楼
4楼说的比较详细,那说明书中的ASt1(为抗扭筋周边所需箍筋的单根钢筋面积)应怎么对待,如何配筋。梁不是本来就配有箍筋的吗?
回复