2楼
温差降低,效率降低。
回复
3楼
没有影响,主机效率可能高一点,但是冷却塔根水泵匹配吗? 要使冷却塔布相应的增大,那就跟楼上说的一样了。。
回复
4楼
想问一下效率降低指的是什么?
回复
5楼
能否从理论上解释一下为什么温差降低,效率降低。水塔的冷却能力已经够了。
回复
6楼
冷水主机的制冷效率相对提高,但水泵和冷却塔的功率相应增大,总体来衡量是耗电的,水量和水泵耗电量三次方的理论公式可以从理论上来解释,应此尽可能减小水泵的型号,例如特灵的主机就比较适合小流量大温差的状态下运行,也就是说,流量大主机省电,水泵和冷却塔耗电,流量小主机耗电,水泵和冷却塔省电,只有综合两值得总和最低就为最优方案,一般保证接近8度的温差的情况下,系统整体的功效最高。
回复
7楼
如果是自动控制的,则会造成系统频繁启停主机
回复
8楼
应该是温差增大 主机效率增加才是 但是水泵功耗增加 设备投资增大
回复