1、如果地下室有4层,地上1层有外窗满足自然排烟面积,可以不设正压送风吗?(我一般不设)2、如果地下每层楼梯是3跑,是按1层算还是按3层算?(我是按1层算)3、一般共用楼梯间的地下室到一层是和楼上层隔开不相通的,如果都要设置正压送风,是共用系统还是分别设置?共用时如何保证地下室的压力,共用系统的风量是按两个系统之和计算吗?谢谢大家。

1、如果地下室有4层,地上1层有外窗满足自然排烟面积,可以不设正压送风吗?(我一般不设)
2、如果地下每层楼梯是3跑,是按1层算还是按3层算?(我是按1层算)
3、一般共用楼梯间的地下室到一层是和楼上层隔开不相通的,如果都要设置正压送风,是共用系统还是分别设置?共用时如何保证地下室的压力,共用系统的风量是按两个系统之和计算吗?
谢谢大家。
免费打赏
toplhc
2008年06月04日 10:41:23
2楼
1、不可以,要考虑地下室加压送风

2、按1层算,跟楼梯几跑没关

3、http://co.163.com/forum/content/358_639511_1.htm
如果你有时间,建议把这个帖子看完,我做个几个省的项目,我也在那里说了我所接触的各地做法,供参考
回复
plf200
2008年06月04日 15:33:27
3楼
1点我是按规范说的5层合计的开窗面积满足2m2的要求考虑可以不设正压送风,采用自然排烟方式理解的。
地下4层加地面1层还是在5层之内的,只要地面1层有2m2的自然排烟面积就可以不设。
2点也就是地下室楼层较高,比楼上1层跑到室外的距离要远得多,如果按5层内的排烟面积考虑是否设置正压送风感觉不算合理。
谢谢解答。
回复
plf200
2008年06月04日 16:43:02
4楼
3点我的做法是在地下层每层开风口,地上层隔层开风口,全部是在带调节阀的自垂百叶风口,安装调试时就把风量调节均匀,这样应该可以按一个楼梯间考虑。
不过不知道失火时是所有楼层的楼梯间和前室的门都要自动关闭还是只关闭失火层和相邻层?
请教大家了。
回复
flier_01
2008年06月04日 19:41:46
5楼

1.防烟楼梯间地上地下是不通的,不能作为一个楼梯间
因此,地上的开窗面积虽够
却不能作为地下的自然排烟窗
2.不管层高多少,都是作为一层
因为加压送风量只是和它的门出风有关
跟层高没有关系
回复
flier_01
2008年06月04日 19:46:22
6楼

规范规定:防烟楼梯间的加压送风口宜每隔两层或三层设置一个
楼梯间和前室的门都是防火门
是可以自动关闭的
原则上,只要没有人开它就是关的
但不是通过自控控制的,因此它的开关只和有无人开有关系
和着火没有关系
回复
plf200
2008年06月04日 23:15:13
7楼
我所了解的是这些防火门是可以电控关闭的。
如果是楼上所说的没人进出时都是关闭的,那么正压送风时从地下室到顶楼的楼梯间的正压值是稳定一样的(各楼层事先调试均匀后),哪层开启就泄压,阻力就减小,送风自然就补充到哪层维持所需正压,好像就没必要分别设置两个系统或加大风量了。希望大家指点一下。
回复
momomu
2008年06月05日 09:33:39
8楼

楼梯间是连通的,所以也没必要调匀风量。
另外现在一般楼梯间是采用常开风口,一开全开。
回复
momomu
2008年06月05日 09:36:52
9楼

楼梯间是连通的,所以也没必要调匀风量。
另外现在一般楼梯间是采用常开风口,一开全开。
回复
flier_01
2008年06月05日 19:44:26
10楼

电控的防火门??
很少见啊
同一个楼梯间之内,确实是哪层开启就泄压,阻力就减小,送风自然就补充到哪层维持所需正压
压力由于气流流动,会有一些差别
设置两个系统
是因为地上地下是两个楼梯间,一般中间有防火门隔开
或者干脆就不在一起
,因此风是不能互相补充的
回复
plf200
2008年06月05日 23:42:38
11楼
如果上下为一个系统,那么通过风道和上下的常开风口就把上下楼梯间连成一体了,除了高度引起的压力差外,各层的正压应该是一样的啊。
回复