对于18层以下塔式住宅(面积不大于650m2),拟采用双阀双出口消火栓,立管数为一条,但高规规定给水管网应成环状,一根立管还是否需要环状?是否还需设一根立管?请各位不吝赐教,兄弟先在这里谢过了.
对于18层以下塔式住宅(面积不大于650m2),拟采用双阀双出口消火栓,立管数为一条,但高规规定给水管网应成环状,一根立管还是否需要环状?是否还需设一根立管?请各位不吝赐教,兄弟先在这里谢过了.
2楼
一根立管怎么连成环状啊?第一次听说,高人啊!
回复
3楼
一般情况下,设置一根消防立管,在消防电梯前室位置设置双阀双口消火栓就可以了.
回复
4楼
谢谢楼上的兄弟!一根立管肯定是无法连成环状.低规里明确规定单元式住宅可为枝状,如果是高层建筑,根据以上情况,消火栓系统为单立管系统,不知满不满足高规要求?
回复
5楼
高层住宅不能设置2个单出口消火栓的主要是因为没位置放2个消火栓箱,但是放2个立管的位置肯定是有的。所以还是要设2根立管,环状连接。这样只用安装一个消火栓的位置。
回复
6楼