江苏一高层住宅,26层,小于100米,地下室为全地下室,功能为自行车库。请教大家2个问题:1)地上部分按高规可不设正压送风,地下室正压送风是否一定要设?现地下室有2个防烟楼梯间和2个合用前室,建筑只设了1个风机房且偏向一侧,请教大家,如果要设,如何设置比较好,2台风机(即1台管1个防烟楼梯间和前室)还是1台管2处,若1台,风量只考虑一处还是2处都考虑。2)地下室为自行车库,经咨询消防部门可不设排烟,请教大家全地下室自行车库大家一般普通机械通风做吗?
江苏一高层住宅,26层,小于100米,地下室为全地下室,功能为自行车库。
请教大家2个问题:
1)地上部分按高规可不设正压送风,地下室正压送风是否一定要设?现地下室有2个防烟楼梯间和2个合用前室,建筑只设了1个风机房且偏向一侧,请教大家,如果要设,如何设置比较好,2台风机(即1台管1个防烟楼梯间和前室)还是1台管2处,若1台,风量只考虑一处还是2处都考虑。
2)地下室为自行车库,经咨询消防部门可不设排烟,请教大家全地下室自行车库大家一般普通机械通风做吗?
2楼
(1)、如果没有自然排烟的条件,应该要设机械防烟。个人觉得最好应该是各管各的吧
(2)、一般应该是要作通风的,虽没有废气,可能跟地下室环境有关
回复
3楼
同意楼上的
防烟楼梯间和前室如果没有自然排烟的条件,应该要设机械防烟。
地下自行车库,我们单位的做法是:
如果有条件设置自然通风采光窗,则不设机械通风
否则设置,换气次数3次
回复
4楼
1、住宅地下室前室和楼梯间根据《江苏省住宅设计规范》可以不设加压送风系统。
2、地下自行车库应设排风系统。不过最近消防部门和审图中心开过消防研讨会后对自行车库是否需要排烟又有新的规定,并且已用于图审中。
[
本帖最后由 wwpmil 于 2009-1-15 21:00 编辑 ]
回复
5楼
2、地下自行车库应设排风系统。不过最近消防部门和审图中心开过消防研讨会后对自行车库是否需要排烟又有新的规定,并且已用于图审中。
什么新的规定?
自行车库也做排烟?那排烟量根据那个执行?
回复
6楼
2、地下自行车库应设排风系统。不过最近消防部门和审图中心开过消防研讨会后对自行车库是否需要排烟又有新的规定,并且已用于图审中。
什么新的规定
回复
7楼
有人知道这个“消防部门和审图中心开过消防研讨会后对自行车库是否需要排烟又有新的规定”吗
回复