地脚锚栓施工过程中几乎一个螺帽都固定不上了怎么办?
to.too
to.too Lv.2
2008年05月28日 19:24:06
只看楼主

一个问题?门钢地脚锚栓施工过程中几乎一个螺帽都固定不上了怎么办?钢结构施工过程中,因为施工偏差太大,结果就是设计的双螺帽,才能上一个,螺栓还没伸出头,怎么办?大家出现过这样的问题没有,出现了一般怎么处理?

一个问题?门钢地脚锚栓施工过程中几乎一个螺帽都固定不上了怎么办?
钢结构施工过程中,因为施工偏差太大,结果就是设计的双螺帽,才能上一个,螺栓还没伸出头,怎么办?大家出现过这样的问题没有,出现了一般怎么处理?
免费打赏
wjorkeer
2008年05月28日 21:59:19
2楼
如果一个柱脚几个锚栓中有一两个的话,把螺杆和螺帽直接焊死。要是全部都是这样的,感觉就不太适合。
回复
lhdx9910
2008年05月29日 22:46:39
3楼
锚栓埋低了,象这样等于全部不合格,要是严格点所有都得植筋,把螺母塞焊焊死也可以的
回复
zhouqiupu
2008年06月10日 14:08:30
4楼
50~60年代少有用双螺帽,是为了节省,你可以采取焊死或将罗纹打碎,因为钢柱一般都是一次性行为,没事的
回复
zgkdhq
2008年07月13日 13:51:58
5楼
焊死
要把监理质监站摆平,先!
回复
天涯居士
2008年07月14日 15:26:30
6楼

不错,这是没有办法的办法
回复
wuzhiping0426
2008年07月14日 23:02:51
7楼
焊死
要把监理质监站摆平,先!
回复
wshuye
2010年03月12日 20:25:58
8楼
如果一个柱脚几个锚栓中有一两个的话,把螺杆和螺帽直接焊死。要是全部都是这样的,感觉就不太适合。
回复
suqing_789
2010年03月13日 11:17:45
9楼
全部焊牢,我觉得再植筋不太合适。
回复
jame30
2010年03月13日 14:44:01
10楼
直接焊死吧,但一定要调整完毕之后,不然就麻烦了
回复
tohech
2010年03月14日 11:51:07
11楼
要把监理质监站摆平,先!:lol
回复

相关推荐

APP内打开