已建顶管上新建井
rinall
rinall Lv.2
2008年05月27日 13:48:38
只看楼主

现在在设计时遇到一个问题,就是在污水管道要接入已建的污水顶管中,但是该已建污水顶管原来是一次顶成的,没有为今后管子接入预留任何井,不知道这次如果要把污水接入已建管道中应该怎样具体处理? 接入原有顶管的话肯定要把顶管截断后新建井,那么新建的井如何来做?哪位高人可以指点下,最好能够有具体的图纸。

现在在设计时遇到一个问题,就是在污水管道要接入已建的污水顶管中,但是该已建污水顶管原来是一次顶成的,没有为今后管子接入预留任何井,不知道这次如果要把污水接入已建管道中应该怎样具体处理?
接入原有顶管的话肯定要把顶管截断后新建井,那么新建的井如何来做?哪位高人可以指点下,最好能够有具体的图纸。
免费打赏
szly1983
2008年05月28日 12:27:32
2楼
做骑马井就可以了
回复
szly1983
2008年05月28日 12:28:26
3楼
为什么我不能发图片??
回复
szly1983
2008年05月28日 12:32:57
4楼
做法:采用顶管用的管子或钢套管从地面上敲下去,再顶管上开个洞,钢筋翻出,与上面的井筒焊牢,砼浇筑。
一般采用1000mm的,上面再做盖板,再做700井筒,井盖。
支管就接到1000的管子上就好了
回复
rinall
2008年05月29日 13:32:56
5楼
问题是我接入的管道标高与原来的管道略有相交,原来的管道管底标高是-2.70,我的管底标高是-0.93,这样怎么接法?势必要斜切口的.
回复
xyy47
2010年01月07日 11:26:38
7楼
支管接到1000的管子上,也就是井筒上开个孔,把你的管子接进去。
回复
qmawenbo
2010年06月01日 09:43:45
8楼
值得学习
回复
yancb_sir
2010年07月09日 11:29:23
9楼
遇到麻烦事情了,期待各位高手指点解决,学习中。。。。。。。
回复