超长钢筋砼结构裂缝控制的理论研究和工程实践
markhump
markhump Lv.4
2008年05月24日 21:42:33
只看楼主

一、 理论分析结果 在温度变化和混凝土收缩作用下: 1.边柱柱顶位移最大。 2.靠边的柱弯矩最大。 3.中部横梁轴力最大。 4.内力数值较大,必须采取相应措施。 二、裂缝控制措施 1.设计措施 (1)采取良好的保温隔热措施,如屋面设架空层,屋面保温隔热层和外围护墙选用保温隔热性能好的材料等。 (2)每隔30~40m设一条后浇带。同时在楼板混凝土中添加多功能混凝土外加剂,全面改善混凝土的质量。

一、 理论分析结果
在温度变化和混凝土收缩作用下:
1.边柱柱顶位移最大。
2.靠边的柱弯矩最大。
3.中部横梁轴力最大。
4.内力数值较大,必须采取相应措施。
二、裂缝控制措施
1.设计措施
(1)采取良好的保温隔热措施,如屋面设架空层,屋面保温隔热层和外围护墙选用保温隔热性能好的材料等。
(2)每隔30~40m设一条后浇带。同时在楼板混凝土中添加多功能混凝土外加剂,全面改善混凝土的质量。
(3)楼板配筋时考虑温度和收缩应力,将这部分配筋与受力钢筋叠加,沿长度方向中间1/3区域上部钢筋有50%钢筋拉通。
(4)根据计算结果,对梁柱采取加强措施,特别是边柱和中部横梁,按计算结果加强了配筋。长度大于30m的梁,其腰筋加大加密。
(5)控制应力集中裂缝,对孔洞周边采取有效的加强措施。
2.施工措施
(1)严格控制砼原材料的质量,特别是骨料的含泥量控制在1%以下;
(2)严格控制水灰比,C30砼水灰比控制在0.4,从而大大减少了砼的干缩;
(3)水泥选用水化热较低的普通硅酸盐水泥,在保证强度前提下,掺入适量粉煤灰,既增加和易性,又降低水化热;
(4)砼的浇灌振捣时间适量延长,提高砼密实度,从而提高砼的抗裂性能;
(5)砼的养护是非常重要的环节。砼浇捣完毕后,浇水养护时间不得少于14昼夜,并用草袋覆盖。平均气温低于5℃时,不得浇水,应采取保温措施。

(6)砼拆模时间要掌握好,尽可能多养护一段时间,拆模后砼表面的温度不应下降15℃以上。
施工过程中应加强管理,确保施工质量。
3.维护措施
结构投入使用后,应加强养护和保护,防止结构直接位于日光暴晒、气温骤降、积水结冰等恶劣条件作用之下,确保结构的正常使用和正常维护。

jasonlee131
2008年05月25日 00:12:07
2楼
我们在设计中还是应该尽量避免超长结构的,施工方面现在基本上都是采用商混,除了结构后浇带一般都是一次性浇筑不留施工缝,所以只要设计合理施工正常养护得当,结构的裂缝控制应该没什么问题.
回复
hetozju
2008年11月26日 10:46:03
3楼
内容有别于其他帖子,感谢
回复
fengyouli2005ah
2010年11月29日 22:33:18
4楼
资料不错 ,感谢楼主的无私奉献精神,多发些优秀的作品啊!! 让我们能够很好的学习学习啊