排风管上的止回阀,是否必须风速要在8m/s以上?谢谢~~
排风管上的止回阀,是否必须风速要在8m/s以上?
谢谢~~
22楼
在07K120国标图集 风阀选用与安装39页 的确有这样的规定
适用条件:要求风管中风速不小于8m/s;阀门工作压差不小于40Pa,关闭时最大允许背压1500Pa
回复
23楼
建议你去好好看一下国标07K120,看看标准止回阀的构造。标准止回阀根本就是常开阀。至于你说的这种所谓“止回阀”也有,卫生间轴流通风器自带的所谓“止回阀”就是。这其实是一个自垂百叶,并不是严格意义上的止回阀。严格意义上的止回阀就是国标图上的这种结构。
回复
24楼
:time:
回复
25楼
那么现在的主要问题就是,一般通风空调系统上如何使用止回阀?
回复
26楼
学习学习中,不懂。。。。在工作也碰到这样的问题。。
看看大家的意见。。。。。
回复
27楼
据说,止回阀开启压力大概80PA
回复
28楼
是有要求是大于8m/s才使用,具体不记得在哪里看的了。请教:有没有电动防火止回阀这种阀门呢。我想用在共用风井的通风系统上。
回复
29楼
电动防火止回?没听说过,既然电动,只要和风机进行合理联动,就可以达到止回的目的了。
回复
30楼
好多厂家要求止回阀风速8m/s,到底是根据什么原因规定的?风速小于8m/s会打不开还是怎么回事?
回复
31楼
我只听说有种叫做薄型止回阀的,可以在风速低于8米的速度下打开,但是没见过具体样本。
现在设计排烟系统中,我都是把止回阀放在风机刚出口段上的,也就是没有变径之前。
普通的通风空调系统中,大部分我都用了电动阀。
回复