风管止回阀的问题
马克
马克 Lv.3
2008年05月24日 08:59:12
来自于通风排烟
只看楼主

排风管上的止回阀,是否必须风速要在8m/s以上?谢谢~~

排风管上的止回阀,是否必须风速要在8m/s以上?
谢谢~~
免费打赏
wolker
2008年10月17日 16:10:55
12楼
在多个标准图上都见过,一直没有弄明白。是不是只有在风速>8m/s的时候才能提供必要的动能把止回阀吹开?
回复
f_jg2003
2008年10月20日 08:58:33
13楼
是不是风速在8米以上才保证止回阀是全开,如果不是8米以上止回阀开一半?
回复
hnscgm
2009年12月10日 08:59:02
14楼
我想问一下,在风系统什么情况下需要加止回阀?
回复
snail_yin
2009年12月10日 16:57:34
15楼

在要求空气单向流动的时候,就需要设置止回阀。
回复
暖小流
2009年12月10日 19:40:11
16楼
《全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调动力分册(2003)》4.1.11
6、前室的加压送风口为常开型时,应在加压风机风机的压出管上设置止回阀。

华北标05N4-2/92页 风管止回阀,注释里说:
1、风管止回阀用于风机停转时防止气流倒流。
2、该类型止回阀要求风管中风速不能小于8m/s。

——虽然技措上说加压送风口为常开型时,应加止回阀。但很多人在防烟楼梯间用自垂式百叶风口,也在风机出口处设了电动阀。加电动阀的目的同止回阀:防止倒灌,但是没有止回阀8m/s的流速限制。

[ 本帖最后由 suojing1266 于 2009-12-10 19:43 编辑 ]
回复
fine_2009
2009年12月11日 09:47:50
17楼
防排烟的止回阀达到8米是很正常的,但在普通的通风空调工程里想达到8米就很困难了,另外说的把它放到风机进出口,我想知道的是,风机进出口和止回阀规格会是标准规格吗?
回复
zhangling72
2009年12月11日 22:26:53
18楼
我想请问下,8m/s的风速要求,指的是顺向气流大于此值风阀能打开呢,还是逆向气流大于此值才能起到止回功能呢,我感觉应是指的是后者吧
回复
joenb
2009年12月12日 23:09:00
19楼
学习了,以前没有注意这个问题 。
谢谢。
回复
w5208833
2009年12月13日 11:50:04
20楼

同意,但是要达到8很难呀!
回复
lingxing1
2009年12月13日 11:57:38
21楼
不是吧 一般的通风系统风速都小于8米啊 那不是加的止回阀都没有作用了吗 都加电动密闭阀是不是太贵了啊