排风管上的止回阀,是否必须风速要在8m/s以上?谢谢~~
排风管上的止回阀,是否必须风速要在8m/s以上?
谢谢~~
2楼
没听说过
为什么你有这样的说法呢?
回复
3楼
07k120上关于止回阀的选择上有这样说
回复
4楼
没有见过,我稍后找这个看看
回复
5楼
确实有风速要求
多少记不得了
不过至少是6米
回复
6楼
止回阀的确有这个要求。一般排风机的出口段风管尺寸较小,风速较高,很容易满足“大于8M/S”;但是送风机要实现这个要求就有麻烦了:理论上止回阀应该安装在风机的压出段,可是很多设计人员在画并联的送风机时,似乎倾向于画在吸入段,吸入段的风速有时不高,可能达不到8m/s。
我自己也不确定低于8m/s时这个止回阀会不会失效,以前审图的给我提这个问题,我没法解决时,干脆就用电动风阀代替止回阀。
我记得有人说,止回阀也有不同类型,“高于8m/s”是其中一类,还有别的类型无此要求,譬如排气扇接管上的止回阀。但是我现在找不到具体的资料。
回复
7楼
我也第一次听说
那日常通风空调风管都不好用止回阀了呀,风速一般都控制在8米以下的~~
回复
8楼
没有这个要求,止回阀设在风机的出口端,只要梢有风吹出,止回阀就能打开。
回复
9楼
有些止回阀是有要求的
也许和止回阀的形式有关吧
回复
10楼
怕风速低不能止回?那不是应该要求回风速度8m/s?
回复
11楼
有没有高手知道8m/S是怎么回事啊?
回复