今天一个同事跟我谈到一个关于选泵的事情,关于锅炉循环水泵的选取,水泵先吸水,出水经过一段管路后再经过锅炉循环设备,设备的出水压力要求1.6Mpa,再经过一系列管路与设备后回到水泵的入口,水泵处于低位,其余处于高位,那么我认为扬程一定大于160m。但此设计的初设阶段,别人选取的水泵扬程为50m,于是提出问题,水泵的出水管压力与水泵的扬程有何差别?在此,向各位请教,谢谢!
今天一个同事跟我谈到一个关于选泵的事情,关于锅炉循环水泵的选取,水泵先吸水,出水经过一段管路后再经过锅炉循环设备,设备的出水压力要求1.6Mpa,再经过一系列管路与设备后回到水泵的入口,水泵处于低位,其余处于高位,那么我认为扬程一定大于160m。但此设计的初设阶段,别人选取的水泵扬程为50m,于是提出问题,水泵的出水管压力与水泵的扬程有何差别?在此,向各位请教,谢谢!
2楼
水泵的扬程是克服系统的沿程阻力和局部阻力,你说的设备出口压力1.6MPa,应该有定压水泵(或叫补水泵),循环水泵扬程+定压水泵扬程稍大于160m即可。
回复
3楼
循环系统的压力和扬程哪是一回事?!
考虑如果系统理想是密闭的,压力可以很大,水泵主要是起产生压差以利循环的作用。
回复
4楼
很简单,出口压力=进口压力+扬程
回复
5楼
要粗略的估算的话,在水泵处于工作状态下,一般读出压水管与吸水管上的压力表(前者为压力表,后者为真空表,均为相对压力)读数,相减就可以得出水泵的扬程。
回复
6楼
你说的热水循环系统是开式?闭式?开式就是6楼说的。闭式,就有所不同。水泵扬程用来克服沿程和局部阻力。例如采暖和空调水系统它的循环泵扬程就没有高差在内。循环水泵是在定压点以上运行。如果是开式洗澡水系统的循环水泵,那是要考虑高差的。蒸汽锅炉的循环水泵一般会>1.0MPA,热水锅炉的循环水泵1.6MPA不常见。我市集中供热的才1.2MPA.你的设备1.6MPA,16KG?干吗用的?你没弄错吧?
回复
7楼
是35层高层的洗澡热水系统?从锅炉出来的热水直接送往用户?不加换热器?
回复
8楼
你能否再说清楚些?
回复
9楼
不是我们给排水专业的水泵,是一个热机专业的朋友提出的,做的是火力发电厂的锅炉循环水。
回复
10楼
5楼的回复简明扼要!
回复
11楼
水泵的扬程是指单位重量液体流经泵后获得的能量,水压是指液体所具有的压力。例如水泵吸入口水压很高,通过水泵后出口的压力会更高,但扬程不一定高。
回复