混凝土保护层施工厚了怎么办
lijicheng78
2008年05月21日 06:29:20
只看楼主

结构实体检测报告结果:施工单位把负弯矩钢筋保护层做到了29~46。(我设计是30)施工单位让我出一个满足强度要求的证明,我该不该出?

结构实体检测报告结果:施工单位把负弯矩钢筋保护层做到了29~46。(我设计是30)施工单位让我出一个满足强度要求的证明,我该不该出?
免费打赏
lurry5359
2009年08月10日 21:00:57
12楼
我认为应该这样处理,首先按实际的保护层厚度验算梁/板的裂缝,如果设计时有富余,有可能是满足耐久性要求的,如果不满足,那么应该让施工单位加固,设计者应具有自我保护意识,不能根据施工单位的需要出文件.施工方未按图施工,所以应该自己承担后果,而不是由设计院来承担.