结构实体检测报告结果:施工单位把负弯矩钢筋保护层做到了29~46。(我设计是30)施工单位让我出一个满足强度要求的证明,我该不该出?
结构实体检测报告结果:施工单位把负弯矩钢筋保护层做到了29~46。(我设计是30)施工单位让我出一个满足强度要求的证明,我该不该出?
2楼
决不能出,这就相当于把施工上的缺陷\错误应要设计人认可.......强J
回复
3楼
不能出也得有一个解决办法呀?应该不影响强度吧
回复
4楼
把保护层厚度改为46验算一下。
回复
5楼
给人方便也就给自己方便!
问题已经出了,总得处理吧?估计强度不会有问题,可以验算一下,
借此机会,让施工单位欠你一个人情,下次你去工地就好多啦:lol
回复
6楼
按照<
<混凝土结构工程施工质量验收规范>
>5.5.2条,梁受力钢筋保护层厚度容许5mm的偏差.保护层厚度29~35mm的部分符合规范规定.保护层厚度>35mm的部分,则要准确测量梁截面的实际尺寸和混凝土的实际强度,按内力包烙图核算.
混凝土结构工程施工质量验收规范>
回复
7楼
.保护层厚度>35mm的部分,则要准确测量梁截面的实际尺寸和混凝土的实际强度,按内力包烙图核算. 关注这个。。
回复
8楼
还有一个办法,取保护层厚度46,按双筋截面验算
回复
9楼
出什么东西建议不要出,但是我觉得应该不会有什么问题,出什么东西建议不要出,但是我觉得应该不会有什么问题,
回复
10楼
这怎么能出?为难一下他,下次他就长记性了,.很多施工队就是这样被心照不宣惯出来的,总以为做错了不要紧,有人会解决的...
回复
11楼
你们是不是没工作过,这不出行吗,施工方就等你救命呢,你算下看强度够不够,再出。
回复