RO开机后需要低压冲洗,此时高压泵后的慢开阀打开吗?如果打开的话,等高压泵启动时,慢开阀的作用似乎就没有了!如果不打开,那么如何进行低压冲洗!
RO开机后需要低压冲洗,此时高压泵后的慢开阀打开吗?如果打开的话,等高压泵启动时,慢开阀的作用似乎就没有了!如果不打开,那么如何进行低压冲洗!
12楼
慢开就慢开嘛,慢开阀是好东西啊,免得把膜打坏了还不知道怎么回事,不就是冲洗嘛,把冲洗电磁阀的开启时间设长点就是了
回复
13楼
反渗透现在过时了,已经到中水、污水、特种分离了!!!!
[
本帖最后由 wzhep 于 2009-5-7 13:32 编辑 ]
回复
14楼
慢开阀对保护膜元件很有必要,开关机的低压冲洗对延长系统清洗周期是很有用处的
回复
15楼
如果高压泵是变频的慢开阀的意义就不大了,否则还是加上慢开的好!
回复
16楼
我们做的一个工程是这样的,反渗透开机之前先打开电动慢开阀,然后低压冲洗,之后再直起高压泵,这样就ok了。不需要再在启动高压泵之前关闭电动慢开阀了,这样的设计没有任何问题,运行良好
回复
18楼
开机不用冲洗,只是在停机的时候,用原水低压冲洗,将膜壳内的浓水置换出来就好了。如果条件允许的话最好是用RO产水来做低压冲洗。
回复
19楼
其实现在慢开阀好像起不道效果,反渗透还不是低压冲洗,直接启动高压泵,慢开阀在低压冲洗时就打开了,只是在引导大家的思维认为慢开阀起到保护反渗透膜的
回复
20楼
同意五楼的观点
回复
21楼
个人同意9楼的说法。
回复
22楼
我做过的一个小工程也是这样做的,实际运行确实没什么问题。
回复