变压器选择问题
lixingbao2008
2008年05月19日 09:51:41
来自于变压器
只看楼主

大家帮忙讨论一下5万平的医院,按照医院功率密度,100VA/平米,需要5000KVA那变压器应该选2台还是4台呢,应该选多大的呢

大家帮忙讨论一下
5万平的医院,按照医院功率密度,100VA/平米,需要5000KVA
那变压器应该选2台还是4台呢,应该选多大的呢
免费打赏
bqg
2008年07月07日 15:56:24
12楼
前些日子有个工程{住宅楼},设计用了2台2000的变压器,供电局死活不让上,非改4台1000不可,理由是出了故障后影响面太大。
回复
lixingbao2008
2008年07月09日 12:03:24
13楼
我想试试看
:) :)
回复
genghenghai
2008年07月09日 12:19:47
14楼
10KV只能用2000KVA以下的变压器,供电部门规定.
回复

相关推荐

APP内打开