大家帮忙讨论一下5万平的医院,按照医院功率密度,100VA/平米,需要5000KVA那变压器应该选2台还是4台呢,应该选多大的呢
大家帮忙讨论一下
5万平的医院,按照医院功率密度,100VA/平米,需要5000KVA
那变压器应该选2台还是4台呢,应该选多大的呢
2楼
大医院有些地方需要一级用电,建议双回路进线加发电机,用4台1250KVA和一台500KW发电机,分五段(发电机段为一级)。
回复
3楼
2台2500的可以吗
回复
4楼
完全可以,个人觉得两台2000的应该够用,两台比四台好,4台不利于管理维修。
回复
5楼
建筑主要是病房楼,是不是2台2000的就足够了呢
回复
6楼
建筑主要是病房楼,是不是2台2000的就足够了呢
回复
7楼
建筑主要是病房楼,是不是2台2000的就足够了呢
回复
8楼
应该还有同时系数的,医院的系数是1吗
回复
9楼
同意二楼的观点,其中一台1250kVA的可以作为备用。
回复
10楼
这个楼主要是病房,有一层手术,有两层有一些医技,其他都是病房,一共17层,5万平米左右,应该怎么确定变压器呢
回复
11楼
2000的变压器供电局有没有特殊要求呢,可以选用吗:)
回复