请教高手关于高压进线问题?
qinfan816
qinfan816 Lv.2
2008年05月17日 15:55:56
只看楼主

急:两台1000KVA箱变放在一起,高压进线(暂定YJV-3*70铜芯-SC100)采用两根进线好还是一根好?如果采用一根进线,是否要加高压接线箱?进线高压电缆截面是否应加大?

急:两台1000KVA箱变放在一起,高压进线(暂定YJV-3*70铜芯-SC100)采用两根进线好还是一根好?如果采用一根进线,是否要加高压接线箱?进线高压电缆截面是否应加大?
免费打赏
lingxuct
2008年05月17日 20:22:36
2楼
2台1MVA变压器用一根电缆总不好(就算70的电缆可用,也不好),1MVA变压器应该有单独的保护,需要高压柜。