300A的计算电流应该选多大的电缆?
lch999
lch999 Lv.9
2008年05月16日 22:58:43
只看楼主

300A的计算电流应该选多大的电缆?应该选一条电缆还是二条电缆并接?谢谢

300A的计算电流应该选多大的电缆?应该选一条电缆还是二条电缆并接?谢谢
xudaboy
2008年05月17日 08:06:37
2楼


得看是怎么敷设了,然后查表就行
回复
chby_163
2008年05月18日 18:49:52
3楼
同意 楼上的说法
回复
c283434618
2008年05月19日 11:48:21
4楼
看看敷设方式、环境温度、环境等情况来决定比较好。选择一条还是两条电缆,主要是看看那种方便施工。
回复
xx_691214
2008年05月19日 20:28:41
5楼
300A的计算电流应该选120平方以上的电缆!
回复
qdtzb
2008年05月19日 20:32:11
6楼
基本上得150左右的了
回复
fisherzai
2008年05月19日 22:45:55
7楼
150MM2的电缆.现在偷工减料的多,稍大点保险。可以3+2
回复
zithot
2008年05月24日 11:32:59
8楼
这个要看距离,压损等等了
超过200M就可能用240的了
回复
xyg37
2008年05月25日 12:07:17
9楼
150
回复
qjf8061
2008年07月02日 14:55:43
10楼
你的安装方式,使用环境,距离,采用电缆的条数=都要考虑,蛋根电缆来说120的电缆通过的额定电流为315A,自己考虑考虑吧.
回复
dz5688
2008年07月02日 18:58:57
11楼
300A的计算电流应该选185平方左右的电缆
回复

相关推荐

APP内打开