请教个是否设置自动喷淋的问题
版专攻
版专攻 Lv.15
2008年05月16日 20:28:31
只看楼主

教大家个问题,一栋两层厂房,在二层局部约2600平方划出一独立防火分区作办公用房,切有含送回风管道的中央空调;问题是办公用房需不需要设自喷系统,谢谢!补充:老厂房,原来没有自喷,现在改造一块作办公用

教大家个问题,一栋两层厂房,在二层局部约2600平方划出一独立防火分区作办公用房,切有含送回风管道的中央空调;问题是办公用房需不需要设自喷系统,谢谢!
补充:老厂房,原来没有自喷,现在改造一块作办公用
免费打赏
赵客缦胡缨
2008年05月16日 21:45:51
2楼
鄙人认为应该设
理由:喷规43页(修正-此处应为低规)
防火分区不应超2500
如超应设自喷以使防火分区面积可达5000
回复
版专攻
2008年05月16日 22:21:15
3楼
请教个是否设置自动喷淋的问题
回复
赵客缦胡缨
2008年05月16日 22:38:14
4楼
个人认为是的.
看这个建筑的耐火等级了,一二级是2500,更高的防火分区允许面积就更小了.
回复
yuanjianfeng
2008年05月17日 09:53:33
5楼
现在规定不是不可以在厂房上面设置办公室么?叫三合一嘛。在东莞这边是不行的
回复
d169792645
2008年05月20日 12:02:18
6楼
不需要设置,建规8.5.1明确有写
回复
cncec1
2008年05月23日 10:20:38
7楼
要设置,有中央空调的办公室一定要设置自动喷淋,规范上明确要求
回复
dicsen
2008年05月23日 10:27:49
8楼
要做的.你厂房面积比较大,且有办公功能,设有空调送回风系统.
回复
maxin
2008年05月24日 12:49:38
9楼
如果要想通过图纸审查,建议一定要设自动喷淋,安全第一嘛~~~~~~~~~~~~
回复
dw3586
2008年06月05日 17:42:37
10楼
需要设计自动喷淋系统,因为办公和厂房是同一建筑不同防火分区
回复