仓库危险级2级采用K=200快速反应喷头一般布置的话总管DN200,DN150、DN100、DN80分别可以控制多少个喷头?
仓库危险级2级
采用K=200快速反应喷头
一般布置的话总管DN200,
DN150、DN100、DN80分别可以控制多少个喷头?
2楼
水力计算啊
回复
3楼
最大可以设置150的管径就可以了,100一般是最多64个喷头,80最多32个。
回复
4楼
楼上的没有看题目啊,用的是K=200的喷头啊!
回复
5楼
仓库喷淋布置
回复
6楼
宜按流速不超过5m/s来考虑!建个模型,用天正算一下就可以了!
回复
7楼
规范中8.0.7中对轻危险级和中危险级的有明确的规定,至于严重危险级和仓库危险级的个人觉得宜按照9.2.1中的规定但是此条规定中应该干管不要超过5 支管不要超过10
回复
8楼
自喷规范中8.0.7中对轻危险级和中危险级的有明确的规定,至于严重危险级和仓库危险级的个人觉得宜按照9.2.1中的规定但是此条规定中应该干管不要超过5 支管不要超过10
回复