仓库危险级2级采用K=200快速反应喷头一般布置的话总管DN200,DN150、DN100、DN80分别可以控制多少个喷头?

仓库危险级2级
采用K=200快速反应喷头
一般布置的话总管DN200,

DN150、DN100、DN80分别可以控制多少个喷头?
免费打赏
wxxybc
2008年05月16日 16:10:36
2楼
水力计算啊
回复
yuanjianfeng
2008年05月17日 09:56:34
3楼
最大可以设置150的管径就可以了,100一般是最多64个喷头,80最多32个。
回复
jian_cong
2008年05月17日 19:36:00
4楼


楼上的没有看题目啊,用的是K=200的喷头啊!
回复
sophieapril
2008年05月20日 17:53:23
5楼
仓库喷淋布置
回复
poedan
2008年05月21日 01:11:03
6楼
宜按流速不超过5m/s来考虑!建个模型,用天正算一下就可以了!
回复
cuixp1982
2008年05月21日 09:31:58
7楼
规范中8.0.7中对轻危险级和中危险级的有明确的规定,至于严重危险级和仓库危险级的个人觉得宜按照9.2.1中的规定但是此条规定中应该干管不要超过5 支管不要超过10
回复
cuixp1982
2008年05月21日 09:33:47
8楼
自喷规范中8.0.7中对轻危险级和中危险级的有明确的规定,至于严重危险级和仓库危险级的个人觉得宜按照9.2.1中的规定但是此条规定中应该干管不要超过5 支管不要超过10