自喷接力水箱的水泵怎么启动???
windspeaker
2008年05月15日 14:58:42
只看楼主

150米的高层建筑,中间设一个30立方米的水泵接合器自喷接力水箱,接力泵的启动条件是什么,怎么控制?

150米的高层建筑,中间设一个30立方米的水泵接合器自喷接力水箱,接力泵的启动条件是什么,怎么控制?
windspeaker
2008年05月16日 09:51:34
2楼
自喷接力水箱的水泵怎么启动???
回复
赵客缦胡缨
2008年05月16日 23:02:49
3楼
关注此贴

关注超高层
回复
zhangping_ln01
2008年05月19日 21:36:25
4楼
学习一下,老王最近好象失踪了
回复
赵客缦胡缨
2008年05月28日 22:49:38
5楼
再帮顶一下
回复
赵客缦胡缨
2008年05月28日 22:50:04
6楼
楼主后来这个问题是怎么解决的,分享一下
回复
zhaolei_128
2008年05月29日 17:11:36
7楼
着火点喷头动作-----水流指示器动作报警-----稳压泵动作-----压力继续下降-----最底层消防泵启动----中间转输水泵从下到上依次启动
最底层消防主泵由报警阀上的压力继电器控制启动