设置自动喷淋的轻钢屋面荷载
ynhyh
ynhyh Lv.5
2005年03月05日 12:40:11
只看楼主

单层厂房,轻钢屋面,甲方要求做自动喷淋系统,结构要偶提荷载,各位大师帮忙!!!!

单层厂房,轻钢屋面,甲方要求做自动喷淋系统,结构要偶提荷载,各位大师帮忙!!!!
免费打赏
ynhyh
2005年03月05日 19:17:39
2楼
怎么没人回帖?
回复
bjtlrj
2005年03月16日 16:36:20
3楼
轻钢屋顶提载荷,主要考虑的是屋顶消防水箱吧?可采用气体顶压式自动消防给水设备,满足火灾初期十分钟用水量。可E-mail:bjlishengfeng@163.com联系
回复
碧水
2005年03月25日 15:59:05
4楼
参考下图
回复
qiang
2005年03月29日 16:00:34
5楼
看管道支吊架标准图,上面有管道重量
回复
qiang
2005年03月29日 16:00:45
6楼
看管道支吊架标准图,上面有管道重量
回复
sixuegang
2005年04月01日 22:11:30
7楼
不懂不要乱讲!你看见过谁在轻钢屋面上设了水箱的?
回复
liang2000dai
2005年04月03日 22:22:07
8楼
水箱另外想办法设置,荷载基本上等于管道、支吊架、水的重量,管道重量应该简单:你量出不同管径管道的长度,再查五金手册,上面有对应的钢管重量。然后根据2000定额第七册消防部分查出对应管道量所需要的支吊架(型钢)重量就OK!!!
回复
nhwufeng
2007年07月13日 10:33:03
9楼
可考虑用大空间喷淋系统,水炮或大流量喷头
回复
gpechj02
2007年07月13日 10:48:43
10楼
我原先做了一个超市,在外面做了个水塔当屋顶水箱用,荷载大致算一下,取大点,才8%的比例,干那么多很不合算,要不就把喷淋图给结构,让他自已考虑荷载。

很对。我是没见过。
回复
大乘天下
2008年10月15日 09:27:46
11楼
工程概况:30m跨7mX10的单跨双坡厂房,设有中级防火危险等级的自动喷淋灭火系统,共设平行于跨度方向的喷淋支管23道(按均布荷载考虑),垂直跨度方向的喷淋总管一道(作用在近跨中,按最不利集中荷载考虑),荷载统计如下:
每道管水重量统计:
型号 管径X厚度 管重(Kg/m)水重(Kg/m)管+水(Kg/m)管长(m/道)管水重(Kg/道)
DN25 ø32X2.5 1.819 0.573 2.392 6.8 16.2656
DN32 ø38X2.5 2.189 0.855 3.044 13.6 41.3984
DN40 ø45X2.5 2.62 1.257 3.877 5.2 20.1604
DN50 ø57X3.5 3.36 1.963 5.323 1.6 8.5168
86.3412
支管管和水重平米荷载计算:
86.3412X23 X9.81X0.001/30/70=0.0093KN/M2
总管有DN65-150型号逐级增加,考虑最不利刚架承重选择DN150的计算,管和水重总重为27.319Kg/m,所以集中力为:27.319X7X9.81X0.001=1.876KN

以上是本人计算的,疑惑的是荷载相当之小,不知考虑是否歉详,敬请批评指正。
并一疑问,如设计中只是提到吊架参考标准图集,应如何考虑吊架荷载。

tangchen0810:算出来是很小,我算的结果跟你算的差不多。有人说每平方10~15公斤,比算出来的大太多,不知怎么得出来的。