请教:若是水泵所配电机功率远大于水泵标称功率
zjf4516
zjf4516 Lv.2
2008年05月13日 16:15:33
只看楼主

一台水泵为300KW,电机为400KW,计算过流整定值时应如何计算?(电压6KV)

一台水泵为300KW,电机为400KW,计算过流整定值时应如何计算?(电压6KV)
免费打赏
jishugen
2009年03月21日 16:55:09
2楼
选择电动机进口设备,可以按照电动机额定情况,保险些。]
计算保护定值则需要准确些为好,可按水泵轴功率除以电动机效率以及电动机功率因数,得出水泵电机实际输入功率以及相应的实际输入电流,以此整定即可。