当多栋楼采用一个消防控制室时,外线都采用KVV22-多芯电缆直埋可以吗?还是依然用原有线路穿金属管埋地敷设

当多栋楼采用一个消防控制室时,外线都采用KVV22-多芯电缆直埋可以吗?还是依然用原有线路穿金属管埋地敷设
免费打赏
大胡子
2005年03月05日 12:50:22
2楼
可以
回复
swwuyu
2005年03月05日 15:05:22
3楼
是不是可以都传回控制室内就可以了哦,只要线路不短就可以
回复
kkllfgl
2005年03月05日 15:51:03
4楼
可以采用KVV22-或KYJV22(应为耐火或阻燃型)铠装多芯控制电缆直埋,
埋深为距室外地面800以下。


回复
whfe_wjm
2005年03月07日 16:09:38
5楼
当多栋楼采用一个消防控制室时,外线都采用KVV22-多芯电缆直埋可以,依然用原有线路穿金属管埋地敷设也可以,但都应注意信号线、控制线、消防电话线分开,电源线尽可能放粗些。
回复
szg720218
2005年03月19日 16:36:09
6楼
借楼主的话题问问:
多个楼用一个消防控制室时,是不是每栋楼设置区域报警控制器、联动控制器,消防控制室内设置主报警器?
回复
cododo
2007年03月06日 17:33:55
7楼
都可以

回复
hvivi218
2008年09月17日 21:41:43
8楼
顶!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
langaiwei
2009年02月22日 12:32:56
9楼

每栋楼只设一个接线端子箱是否可以?若设区报及联动控制器,则还需在各栋楼内设消防值班室或控制室?


另外,还有最根本的疑问:
有些情况多栋楼是否可以共用消防控制室?
例如:一个小区内有两栋17层二类高层住宅,按《火规》每栋高层应为二级保护对象,应采用集中报警系统,是分别设置两个集中报警系统?还是设一个集中报警系统?
回复
ldmjj_199466
2009年04月06日 00:09:23
10楼
每栋楼只设一个接线端子箱可以的,做一个集中报警系统就可以了,点数不会很多的。
回复
zcliang_007
2009年04月11日 17:42:39
11楼
应该是可以的,但通讯总线要单独走线的好。