讨论吊顶内导线穿钢管还是难燃塑料管敷设的问题
whyxm72
whyxm72 Lv.3
2008年05月10日 14:16:00
只看楼主

按照现行的几个规范和设计手册,说法相互矛盾,大家都是怎么做的,根据哪个规范执行2006年版建规: 钢管和塑料管都可民规9.4.1和9.5.1: 钢管和塑料管都可低压配电设计规范: 必须穿钢管和金属线槽技术措施: 应穿钢管和金属线槽

按照现行的几个规范和设计手册,说法相互矛盾,大家都是怎么做的,根据哪个规范执行
2006年版建规: 钢管和塑料管都可
民规9.4.1和9.5.1: 钢管和塑料管都可
低压配电设计规范: 必须穿钢管和金属线槽
技术措施: 应穿钢管和金属线槽
tempuser_1
2008年05月10日 16:22:03
2楼
低压配电设计规范是GB来的,是强制条文,应按该标准执行~