水泵问题
yhb712
yhb712 Lv.2
2008年05月07日 09:43:55
来自于中央空调
只看楼主

现在我有一套空调系统,当冷冻水泵出口蝶阀开度约为五分之一时,电机电流已达额定电流,但是空调末端温度不理想,当加大阀门开度时,末端出风温度下降明显,但此时水泵过载,电机温度过高。我认为阀门开度管小时,水泵流量会减小,但咨询过设计院的高工,他说流量不会减小。请大家讨论下!

现在我有一套空调系统,当冷冻水泵出口蝶阀开度约为五分之一时,电机电流已达额定电流,但是空调末端温度不理想,当加大阀门开度时,末端出风温度下降明显,但此时水泵过载,电机温度过高。我认为阀门开度管小时,水泵流量会减小,但咨询过设计院的高工,他说流量不会减小。请大家讨论下!
coolheating
2008年05月07日 09:59:02
2楼
呵呵,可能扬程选大了。流量似乎还选小了或者是末端水利平衡做的不够只能依靠加大流量来保证效果
你的想法是对的
回复
yhb712
2008年05月07日 12:29:23
3楼
扬程大了??何以见得?
回复
yhb712
2008年05月07日 12:30:40
4楼
忘了说了,我的二次泵是变频泵,但是现在变频设备还没有到货,所以就直接使用的二次泵
回复
coolheating
2008年05月07日 13:11:22
5楼
补充一下,上面所说是基于空调满负荷运行的情况下。
回复
coolheating
2008年05月07日 13:15:28
6楼

因为你调小阀门开度实际是在增加系统的阻力以达到额定扬程。
在不关小阀门开度的情况下,实际水阻小于水泵额定扬程,因此水泵流量加大,导致你说的电机发热
回复
coolheating
2008年05月07日 13:17:14
7楼
加了变频器后应该不会出现这样的问题