防火阀该不该设置
recolder
recolder Lv.5
2005年03月04日 09:00:10
来自于通风排烟
只看楼主

下面两处该不该设置放火阀我觉得安装了板式排烟口就不用设置了新手请大家指点!

下面两处该不该设置放火阀
我觉得安装了板式排烟口就不用设置了
新手请大家指点!

1109897807989.JPG

免费打赏
kylecs
2005年03月07日 17:35:38
22楼
兄弟你真行,居然在建筑物中建了一堵"放"火墙!!!!
回复
hhbox
2005年03月08日 08:55:54
23楼


我也经常把"防火"打成"放火"!:)

文字还好改,图不是很好改了!看图是水平穿越,什么情况会这样?
回复
nbchb
2005年03月08日 14:17:23
24楼
这与防火分区有关,应设
回复
qing_hee
2005年03月08日 21:04:44
25楼
应该设置
回复
yaffle55
2005年03月09日 14:19:15
26楼
收获不小!hhbox谢了!
回复
dazhongy44
2005年03月09日 17:54:34
27楼
可以把280℃防火阀改为排烟阀,把板式排烟口改为普通百叶风口(前提是:1.接竖井的水平风管不跨越防火分区,2.该风管不兼用平时排风、不接支管为其它区域排烟)
回复
zht2004
2005年03月09日 22:59:38
28楼


偶反对
回复
zht2004
2005年03月09日 23:01:22
29楼


看了HHBOX兄的回答,满意极了,谢谢黄兄!!!
回复
cnbbzz
2005年03月10日 08:07:49
30楼
偶反对

反对无理
回复
zdhwrc
2005年03月10日 13:40:54
31楼
应设防火阀,必须靠近防火墙处。
回复

相关推荐