下面两处该不该设置放火阀我觉得安装了板式排烟口就不用设置了新手请大家指点!
下面两处该不该设置放火阀
我觉得安装了板式排烟口就不用设置了
新手请大家指点!
![1109897807989.JPG](https://bbsfile.co188.com/forum/forum/70/1109897807989.JPG!350.jpg)
22楼
兄弟你真行,居然在建筑物中建了一堵"放"火墙!!!!
回复
23楼
我也经常把"防火"打成"放火"!:)
文字还好改,图不是很好改了!看图是水平穿越,什么情况会这样?
回复
24楼
这与防火分区有关,应设
回复
25楼
应该设置
回复
26楼
收获不小!hhbox谢了!
回复
27楼
可以把280℃防火阀改为排烟阀,把板式排烟口改为普通百叶风口(前提是:1.接竖井的水平风管不跨越防火分区,2.该风管不兼用平时排风、不接支管为其它区域排烟)
回复
28楼
偶反对
回复
29楼
看了HHBOX兄的回答,满意极了,谢谢黄兄!!!
回复
30楼
偶反对
反对无理
回复
31楼
应设防火阀,必须靠近防火墙处。
回复