防火阀该不该设置
recolder
recolder Lv.5
2005年03月04日 09:00:10
来自于通风排烟
只看楼主

下面两处该不该设置放火阀我觉得安装了板式排烟口就不用设置了新手请大家指点!

下面两处该不该设置放火阀
我觉得安装了板式排烟口就不用设置了
新手请大家指点!

1109897807989.JPG

免费打赏
gongguanglong
2005年03月04日 09:50:42
2楼
必设!
回复
喋血东京
2005年03月04日 14:47:04
3楼
一定要设的!不设不行的!
回复
hhbox
2005年03月04日 15:52:31
4楼
要设的.板式排烟口可24v开启,手动开启,动作时反馈信号.不带熔断功能,280度熔断是为了防止火灾时火舌通过.各自作用不同!
回复
jswgq-55
2005年03月04日 18:52:41
5楼
防火阀应叫防烟阀更贴切。应设。
回复
hyb9918
2005年03月04日 23:40:36
6楼
板式排烟口不能在280度自动熔断吗?为什么不能呢?
回复
cnmarqt
2005年03月05日 10:23:12
7楼
排烟通风竖井不穿越防火分区时可以不设。排烟通风穿越防火分区、防火墙均需设置。
回复
hhbox
2005年03月05日 17:17:22
8楼


板式排烟口的样本没找到,我想首先烟气要经过熔断片才能起作用。280度已经是明火了,之前没有熔断不是起不到排烟左右。应该是通过烟感传感器或手动开启装置来控制板式排烟口开启排烟的!
回复
cnbbzz
2005年03月06日 10:54:00
9楼
板式排烟口好像有在280度自动熔断,但是图示的地方,都是规范规定必设的地方,主要还是为了防止火灾的蔓延。
回复
hyb9918
2005年03月06日 13:48:00
10楼
明白。板式排烟口都是在280度自动熔断。
回复
fixer
2005年03月06日 18:22:02
11楼
要的
回复

相关推荐

APP内打开