水泵(离心)运行时可以关闭但让水从叶片中流过吗?
mope
mope Lv.2
2008年05月04日 14:08:48
来自于中央空调
只看楼主

不知道能不能这么运行?哪位有经验的说说。

不知道能不能这么运行?

哪位有经验的说说。
免费打赏
jicke82
2008年05月04日 14:38:05
2楼
不要这样用哦,听说是容易烧坏马达的。原因好象是因为转子在转,切割磁力线,导致定子发热,长期运行导致烧毁.
如果你关闭的时候泵叶轮的转动方向和正常运行时候的方向是相反的,那就更不好了,当泵正常启动时,转子猛然间承受大扭矩,导致转轴受损,当采用软启动或其他启动力矩小的启动方式时,也有可能导致无法启动.
不正确的请高手指正。
回复
yanlufeng
2008年05月04日 16:28:56
3楼
离心泵的出口都安装止回阀,为什么? 请楼主想想!
回复
f_jg2003
2008年05月05日 12:32:24
4楼
不知楼主说的是哪种情况,常时间运行肯定是不行的,那不成发电机了吗?至于止回阀,那只能保证水泵不发生倒转,正转止回阀不管用。