我一间楼房要改造,把一楼的楼梯拆了,现在新浇的楼板边缘镶进墙(24墙)的一半里,新浇的台面面积太概是3.5mX2.2m.请问这样安全吗?
我一间楼房要改造,把一楼的楼梯拆了,现在新浇的楼板边缘镶进墙(24墙)的一半里,新浇的台面面积太概是3.5mX2.2m.
请问这样安全吗?
12楼
现浇台面四边的边缘只有120mm的面积与墙接触,承受得住吗?
回复
13楼
120mm足够,
谢谢各位,我再问一个问题,这里以后用来做一个洗手间和厨房.中间砌一道120mm的墙隔开,能承受这个重量吗?请帮我分析一下,谢谢.
我看要在板底加梁,既然知道要放隔墙,就应该加梁,使板的荷载先传到梁上
回复
14楼
其实不放隔墙下的梁也可以,当然前提是跨度不能太大,我的做法是板底附加钢筋3D14。不知大家是否赞同此法?
回复
15楼
做成暗梁形式,这样最好。不过还是得算算,要是作家庭用的洗手间应该是没有问题的。但是蹲位太多可能就不行了。
回复
16楼
120厚墙砌于板上 板厚最好适当大些,同时在垂直墙方向板底钢筋要加强,与墙平行方向墙下加附加筋没有意义
回复
17楼
楼板是加厚的,比一般的楼板都要厚.
现在我最担心的就是现浇的楼板四周边缘只与120MM的砖接触.请各位探讨这个问题.谢谢.
回复
18楼
"用来做一个洗手间和厨房.中间砌一道120mm的墙隔开,能承受这个重量吗?"
这个问题好解决,只要是办跨度不大,在墙体对应位置增加2]14钢筋即可
回复