63楼
实际上都是用套管吧
不然我就错了
回复
64楼
用大拉杆波纹补偿器或金属软管
大拉杆波纹补偿器造价高点 用金属软管好,但要确定长度
回复
65楼
最好的办法是在穿管道的地方掏个洞就好了.
回复
66楼
伸缩缝用一根套管,沉降缝用两根套管
回复
67楼
补偿器的数量,应根据建筑物两侧的理论沉降差及补偿器补偿量的1/2值设计计算。
如何计算,计算步骤可否告知?
回复
68楼
不错,有收获~
回复
69楼
通常要避免穿过建筑物的伸缩、沉降缝。不可避免时,可以从下面四个方法中进行选择:
1.用金属波纹管连接伸缩、沉降缝两端的管道;
2.用类似于方形补偿器的管件连接伸缩、沉降缝两端的管道;
3.用丝扣弯头和短管,安装成方形补偿器的组件连接伸缩、沉降缝两端的管道;
4.在建筑伸缩、沉降缝两侧设置活动支架,二支架分别固定在伸缩、沉降缝两端建筑构件上,使穿越的管道只能竖向位移,不能水平位移。
回复
70楼
用柔性套管能解决。实用也便于施工。
回复
71楼
切记不能使用刚性套管。一定为柔性套管,工地可以现场加工制作,有相应的图籍可供参考。
回复
72楼
问一下结构,是伸缩缝,还是沉降缝,过伸缩缝用伸缩节。过沉降缝用金属软管。
回复