正常关机第二天出现液击是什么原因
llk58449283414
2008年05月03日 17:01:00
只看楼主

我用的是武汉新世界的螺杆机,头天晚上是正常关 的机.可是第二天找上来开的出现液击,可是我的回汽是关的.还没有开,请有关专业人市给以予指导.

我用的是武汉新世界的螺杆机,头天晚上是正常关 的机.可是第二天找上来开的出现液击,可是我的回汽是关的.还没有开,请有关专业人市给以予指导.
免费打赏
abhj_123
2008年08月05日 09:35:33
12楼
大家以后多发表点有技术含量的文章,实际中用到的,大家学习一下,不错.
回复
zhongzhou20
2008年08月06日 21:11:32
13楼
是不是关机顺序不对啊!
回复
lh421029701
2008年08月20日 21:12:51
14楼
:) :) :) :)
回复
cd1100
2008年11月01日 19:15:23
15楼
安机还没有接触,看了也不懂,白看了,也回贴了,不过分了
回复
cocolian
2008年11月02日 10:05:14
16楼
对于用低循桶液泵供液的系统来说,,压缩机的是否是决定蒸发温度的一个重要原因??/?.我遇到的一个例子是,,,低循桶的供液是由电磁阀加手动阀来控制的,而手动阀由于操作人员的开和关导致已经不是当时的设计开度了,电磁阀又不具有可调性.但我的蒸发温度也可以满足要求,甚至更低都可以.请大家说说,
回复
zhaoyiguang86
2008年11月02日 21:00:45
17楼
学习一下,没遇到过,请多帮助
回复
wpzjf666
2008年11月13日 13:32:52
18楼
感谢贵宾·ygw001对液击的解释,学习中!!
回复
yzhchlan
2008年11月24日 17:00:13
19楼
10楼的朋友说得很好。
本人从事过3年的氨系统工作,的确需要很细心。
可以说,稍有不注意,就会有液击。
所以关键的还是了解库房情况(进货),也就是蒸发器的状况。
供液供得多了,表面上看暂时没有什么异常,一旦大量液体从蒸发器涌向低压循环桶,进入压缩机吸气口,真的很难处理。
回复
wwk518
2008年12月01日 16:56:16
20楼
你是单机、组合式双机、配组式双机
回复
wwk518
2008年12月01日 16:56:29
21楼
你是单机、组合式双机、配组式双机