我用的是武汉新世界的螺杆机,头天晚上是正常关 的机.可是第二天找上来开的出现液击,可是我的回汽是关的.还没有开,请有关专业人市给以予指导.
我用的是武汉新世界的螺杆机,头天晚上是正常关 的机.可是第二天找上来开的出现液击,可是我的回汽是关的.还没有开,请有关专业人市给以予指导.
12楼
大家以后多发表点有技术含量的文章,实际中用到的,大家学习一下,不错.
回复
13楼
是不是关机顺序不对啊!
回复
14楼
:) :) :) :)
回复
15楼
安机还没有接触,看了也不懂,白看了,也回贴了,不过分了
回复
16楼
对于用低循桶液泵供液的系统来说,,压缩机的是否是决定蒸发温度的一个重要原因??/?.我遇到的一个例子是,,,低循桶的供液是由电磁阀加手动阀来控制的,而手动阀由于操作人员的开和关导致已经不是当时的设计开度了,电磁阀又不具有可调性.但我的蒸发温度也可以满足要求,甚至更低都可以.请大家说说,
回复
17楼
学习一下,没遇到过,请多帮助
回复
18楼
感谢贵宾·ygw001对液击的解释,学习中!!
回复
19楼
10楼的朋友说得很好。
本人从事过3年的氨系统工作,的确需要很细心。
可以说,稍有不注意,就会有液击。
所以关键的还是了解库房情况(进货),也就是蒸发器的状况。
供液供得多了,表面上看暂时没有什么异常,一旦大量液体从蒸发器涌向低压循环桶,进入压缩机吸气口,真的很难处理。
回复
20楼
你是单机、组合式双机、配组式双机
回复
21楼
你是单机、组合式双机、配组式双机
回复