求急(冷却塔选型)
lzc8681
lzc8681 Lv.2
2008年05月03日 14:34:43
来自于中央空调
只看楼主

我现在设计了一个工厂,有4台200冷吨的日立主机,选用5台200CMH流量的冷却泵,5台187CMH流量冷冻泵,请问选择4台菱电CT225(175CMH)流量的冷却塔合适吗?还是选择CT250(200CMH)流量的冷却塔呢?

我现在设计了一个工厂,有4台200冷吨的日立主机,选用5台200CMH流量的冷却泵,5台187CMH流量冷冻泵,请问选择4台菱电CT225(175CMH)流量的冷却塔合适吗?还是选择CT250(200CMH)流量的冷却塔呢?
a13152600172
2008年05月03日 20:03:39
2楼
选择CT250(200CMH)流量的冷却塔
回复
wangsonggan
2008年05月05日 13:14:02
3楼
我想问问楼主是如何根据冷量来选择的冷冻水泵和冷却水泵。
谢谢
回复
coolheating
2008年05月05日 13:42:52
4楼

地点在哪?为何要选200流量的冷却泵和187的冷冻泵?一般情况175的已可满足
回复
lzc8681
2008年05月05日 22:35:15
5楼
在深圳,175是满足,我是稍微放大一点吧了。因为是圆形的 冷却塔,它的散热能力比方形差一点的,都是根据主机流量选择泵的,根据以往经验公式。
回复
cncec1
2008年05月06日 16:09:23
6楼
冷却塔流量为水泵流量的1.1~1.2倍
回复
lzc8681
2008年05月07日 15:11:54
7楼
为什么要1.1或1.2倍呢?
回复
juneofjuly
2008年05月08日 11:53:47
8楼
5台冷却泵其中一台是备品吗?
QQ:66115314
回复
gzlingdian
2008年05月13日 11:53:17
9楼
本人是菱电暖通设备有限公司广州办事处销售经理 想和你合作,期待您的回音! 手机:15876522886 梅生
回复
wanjun1077
2009年10月16日 13:00:15
10楼



增么能根据水泵来选呢?
应该根据主机的冷却水量来选吧,或者通过主机的制冷量细算冷却塔需要的散热量再选冷却塔.
回复

相关推荐