排烟系统中的补风风机,除了风量不少于50%排烟量外,是否还有其它要求?

排烟系统中的补风风机,除了风量不少于50%排烟量外,是否还有其它要求?
免费打赏
blackeye
2008年04月29日 09:00:56
2楼
下限是排烟量的50%,上限建议取排烟量的80%。有的人按排烟量的100%设计补风量,其实是不妥的,因为可能在局部形成正压,把烟气顶到其他未着火的区域去。