请问水管与强电桥架水平及交叉敷设时最小的间隔是多少
xuehua1982
xuehua1982 Lv.2
2008年04月28日 12:00:18
只看楼主

请问水管与强电桥架水平及交叉敷设时之间最小的间隔是多少?强点(380V)与高压(10KV)之间又是多少?水管应在最下面,对吗

请问水管与强电桥架水平及交叉敷设时之间最小的间隔是多少?强点(380V)与高压(10KV)之间又是多少?水管应在最下面,对吗
免费打赏
wjzhao
2008年04月28日 15:37:07
2楼
你可以看相关规范JGJ/T16-92(P170),水平是0.4M,交叉为0.3M
回复
xdyusb
2011年10月27日 17:12:43
3楼
根据民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008:
8.4.7 电线管路与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管的下面。当有困难时,可敷设在其上面。相互间的净距不宜小于下列数值:
 1 当管路敷设在热水管下面时为0.2m,上面时为0.3m,交叉时为0.1m;
 2 当管路敷设在蒸汽管下面时为0.5m,上面时为1m,交叉时为0.3m。
当不能符合上列要求时,应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管,上下净距均可减至0.2m。
电线管路与其他管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于0.1m;交叉净距不应小于50mm。当与水管同侧敷设时,宜敷设在水管的上面。