施工现场
hyd_431
hyd_431 Lv.2
2008年04月25日 18:38:30
来自于工地图片
只看楼主

管道

管道

1209120457983.JPG


1209120458016.JPG

免费打赏
hyd_431
2008年04月25日 18:41:07
2楼
再来
回复
hyd_431
2008年04月25日 18:47:27
3楼
大家看看哪里有问题?
回复
ss123_ss
2008年04月27日 20:20:28
4楼
3楼的 第一张图片
你用的是冲压弯头吗?
应该使用大弧弯吧
回复
tzy_1979
2008年06月26日 13:50:41
5楼

1.穿墙为什么没加套管?
2.风机盘管怎么没加减震吊架啊?

[ 本帖最后由 tzy_1979 于 2008-6-26 13:54 编辑 ]
回复
yuyuewei11
2008年08月22日 15:01:51
6楼
可能是你没有看到 好象距离远了点没有很看的清楚:lol
回复
宝贝佳林
2008年10月06日 14:18:48
7楼
水泵的出水口没有加止回阀。一用一备的话达不到设计的流量啊。
回复
winstonyang
2008年10月07日 09:15:33
8楼
希望高手点评,我来学习:)
回复
slandic
2008年10月21日 20:18:12
9楼
1 水泵进出口应该是先大小头后软接头
2 压力表只有表弯没有阀门
3 水泵的基础小了,橡胶减震器漏出一部份
4 水泵少装了止回阀还是过滤器(因为看不出哪个是进口哪个是出口)
5 镀锌钢管不能直接焊接
6 水泵进出口没有压力表
回复
f4ban
2008年12月04日 21:29:43
10楼
水泵的出水口没有加止回阀:handshake