2楼
再来
回复
3楼
大家看看哪里有问题?
回复
4楼
3楼的 第一张图片
你用的是冲压弯头吗?
应该使用大弧弯吧
回复
5楼
1.穿墙为什么没加套管?
2.风机盘管怎么没加减震吊架啊?
[
本帖最后由 tzy_1979 于 2008-6-26 13:54 编辑 ]
回复
6楼
可能是你没有看到 好象距离远了点没有很看的清楚:lol
回复
7楼
水泵的出水口没有加止回阀。一用一备的话达不到设计的流量啊。
回复
8楼
希望高手点评,我来学习:)
回复
9楼
1 水泵进出口应该是先大小头后软接头
2 压力表只有表弯没有阀门
3 水泵的基础小了,橡胶减震器漏出一部份
4 水泵少装了止回阀还是过滤器(因为看不出哪个是进口哪个是出口)
5 镀锌钢管不能直接焊接
6 水泵进出口没有压力表
回复
10楼
水泵的出水口没有加止回阀:handshake
回复
11楼
厉害:handshake
佩服
回复