桥架配线
wanglilin1982
2008年04月25日 16:15:03
只看楼主

请问各位大侠,一般环境BV线能不能直接在桥架里敷设啊?

请问各位大侠,一般环境BV线能不能直接在桥架里敷设啊?
免费打赏
yaolengjing
2008年04月25日 16:33:27
2楼
可以,但最好穿管。因为BV线为单层硬保护层易损坏
回复
lingxuct
2008年04月25日 16:57:44
3楼
黄/绿双色线(接地线)可以,其他线都应穿保护管,不能直接放在桥架内。
有些配电室的照明线路专门设槽盒,灯具装在槽盒下,槽盒内只有照明的BV线,无其他电缆(或有一、二根信号小电缆)时,应该可以。
回复
wanglilin1982
2008年04月26日 17:03:15
4楼
谢谢两位大哥啊!知道了
回复
loolnannan
2009年02月19日 10:19:23
5楼
我也谢谢两位大哥了
回复
hqme
2009年02月21日 14:44:11
6楼
黄/绿双色线(接地线)可以,其他线都应穿保护管,不能直接放在桥架内。
有些配电室的照明线路专门设槽盒,灯具装在槽盒下,槽盒内只有照明的BV线,无其他电缆(或有一、二根信号小电缆)时,应该可以。

对的,这要看具体的情况
回复
xiaoqin11
2009年07月14日 13:00:43
7楼
我这个工地都是直接放在强电井桥架内!
回复
thomashan
2009年07月14日 13:31:33
8楼
受教,学习了。。,。。
回复

相关推荐