求教会所集中供热,谢谢!
hf992434
hf992434 Lv.7
2008年04月25日 08:52:40
只看楼主

最近第一次接手会所给排水设计,有一个问题急切请教各位大侠:会所共60套房间,只有一层,长:120米,宽:40米。采用集中供热系统(套房中有淋浴和按摩浴缸),热水支管是否需要循环?还是只要干管循环支管不需要?循环管布置在吊顶内还是埋地呢?管道过长会否出现冷热不均,是否需要2~3个系统?谢谢!

最近第一次接手会所给排水设计,有一个问题急切请教各位大侠:会所共60套房间,只有一层,长:120米,宽:40米。采用集中供热系统(套房中有淋浴和按摩浴缸),热水支管是否需要循环?还是只要干管循环支管不需要?循环管布置在吊顶内还是埋地呢?管道过长会否出现冷热不均,是否需要2~3个系统?谢谢!
hf992434
2008年04月25日 09:31:13
2楼
我准备采用一个供热系统干管循环,吊顶内敷设。请教各位高手可行否?
回复
huidongfeng
2008年04月25日 10:19:37
3楼
长度太长了,末端的水温很难保证,可以在中间分开向两边布置管道,采用同程管网干管循环应该没有问题。
回复
hf992434
2008年04月25日 10:20:55
4楼
小弟跪求!谢谢!!!
回复
jian_cong
2008年04月25日 16:33:02
5楼
一般涉外酒店客房的要求:热水支管长度大于5m时,需做支管回水。
你的会所档次高不高?

管道设置3楼的TX已经点出了重点。
回复
hf992434
2008年04月28日 10:04:11
6楼
谢谢两位,采用一个供热系统可能会影响供热效果,还是选用两个系统,供热管道280米
回复
sao
2008年04月28日 10:25:00
7楼
今天给大家介绍一下"钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管"

钢丝网骨架塑料复合管是以高强度钢丝左右螺旋缠绕成型的网状骨架为增强体,以高密度聚乙烯(hdpe)为基体,并用高性能的黏结树脂层将钢丝骨架内外层高密度聚乙烯紧密的连接在一起.该黏结树脂是一种高性能黏结材料,属于hdpe改性材料,与hdpe在加热的条件下能完全融为一体,同时,其极性键与钢有极强的黏结性能.由于黏结树脂的使用,成功的解决了钢,hdpe间无连接因子的问题,具有优良的复合效果.

钢丝网骨架塑料复合管,是我公司结合国内钢骨架聚乙烯复合管产品特点,并借鉴国外先进的管材复合技术而开发的一种改性产品.由于采用了优质材质和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压性能.同时,该复合管具有优良的柔性,更适合用于长距离埋地用供水,输气管道系统。

钢丝网骨架塑料复合管特点以及应用领域:
1.具有超过普通纯塑料管的强度.刚性.抗冲击性.类似于钢管的低线膨胀系数和抗蠕变性等特点.
2.双面防腐.具有与塑料管相同的防腐性能.且使用温度和耐腐蚀性能高,导热系数低.
3.内壁光滑,不结垢,管道水头损失比钢管低30%.
4.可通过调整钢丝直径,塑料层的厚度等,制造不同压力等级的管材.
5.管材整体按使用寿命50年设计.
6.结构优良.管材的增强骨架与内外层塑料互相包容成为一个整体,无内外层塑料与增强体剥离之忧.
7.重量轻.安装方便.管道连接采用电热熔接头,抗轴向拉伸能力强,连接技术成熟可靠,管件品种规格开发齐全,可与其他各种管道.阀门,设备连接.
8.克服了塑料管的快速应力开裂现象,由于钢塑两种材料的结构是复合而成的,所以不会发生塑料管难以克服的快速应力.
由于以上的种种优点,钢丝网骨架塑料复合管被广泛的应用在以下工程中
市政工程:城市建筑给水,饮用水,消防水,热网回水,煤气,天然气输送,高速公路埋地排水及绿化带浇灌等通道.
油田气田:含油污水,气田污水,油气混合物,二.三次采油及集输工艺管道.
化学工业:酸,碱,盐制造业,石油,化工,化肥,制药,纺织,印染,橡胶塑料,等行业输送腐蚀性气体,液体,固体粉末的工艺管及排放管.
冶金矿山:用于有色金属冶炼中的腐蚀性介质输送和矿浆,尾矿,通风管及工艺管.
海水输送:海水淡化工厂,海边电厂,海港城市的海水输送.
船舶制造:船舶污水管,排水管,压仓水管,通风管等等.
农业喷灌:深井管,滤水管,暗渠输送管,排水管,灌溉用管.

招商公司: 中科华飞管业(东莞)有限公司
公司地址: 广东东莞塘厦138工业区宏业北二路
联 系 人: 杨明昆(销售二部经理)
联系电话:13828894903
公司主页http://www.tfpipe.cn/
公司简介/经营项目:
主营产品:煤矿井下用钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝网骨架聚乙烯复合管,钢丝缠绕网骨架塑料复合管,钢丝缠绕网骨架聚乙烯复合管,钢丝网塑料复合管,钢丝网复合管,电热熔管件钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管
回复
hf992434
2008年04月28日 10:29:47
8楼
供热管道过长,热损失大,最末端温度不能达到设计要求
回复
hf992434
2008年04月28日 10:51:22
9楼
上面的说法自己感觉有点问题,只要保证热水量、循环泵的扬程及管道的保温没有问题,末端水温应该可以解决吧
回复
hf992434
2008年04月28日 16:16:31
10楼
可惜图纸不能传上
回复
lovezuoyang
2009年05月24日 13:15:56
11楼
只有楼主这样具备广阔胸怀和完整知识体系的人,才能作为这真理的惟一引言者。看了楼主的帖子,我陷入了严肃的思考中。我认为,如果不把楼主的帖子顶上去,就是对真理的一种背叛,就是对谬论的极大妥协。因此,我决定义无反顾地顶了
回复

相关推荐