桥梁预应力箱梁上预应力筋抱团有什么不好的地方?我们在做的箱梁是12束的15.24的钢绞线,抱团同时出现断丝
桥梁预应力箱梁上预应力筋抱团有什么不好的地方?我们在做的箱梁是12束的15.24的钢绞线,抱团同时出现断丝
2楼
你说的应该是钢绞线打绞,这种情况在人工穿束时最容易出线,钢绞线打绞回造成张拉伸长量偏小,严重可能造成断丝…
回复
3楼
在穿钢绞线的时候让两边的钢绞线不能绞在一起,不然在张拉的时候有绞在一起的钢绞线会拧在一起的所以会出来断丝的现象啊!
回复
4楼
长见识,这个还真没见过
到是见过钢绞线一整束被拉断的
回复
5楼
伸长率不合格
回复
6楼
我在温福线、沪宁线负责过两个梁场的张拉工作,都是人工穿束,钢绞线打绞的情况不可避免,但张拉的结果都比较正常。
断丝的情况也出现过,不过都是由于喇叭口处孔道不顺畅造成的。
钢线绞穿束打绞,张拉力需克服钢绞线间摩擦,对最终伸长量会有些影响,但最后结果一般都在设计伸长量±6%范围内。
相对而言,孔道不顺畅、突拐比钢绞线打绞更容易造成两端伸长量差值较大,更容易引起断丝。
回复
7楼
人工穿束不可避免打架的,这很正常。主要看会不会断丝,如果断丝率超过规范,这是不允许的。
回复
8楼
穿束时把各束钢绞线端头整体包好,这样就穿束时就不容易打绞。
回复